Al encontrarnos con las configuraciones eléctricas y los tipos de cable disponibles en REVIT para el diseño Eléctrico, nos encontramos con que por defecto nos ofrece lo orientado a la National Electrical Code (NEC) por lo cual en los tipos de aislación para cables tendremos por citar algunos: THWN, FEP, XHHW, etc y los conductores estarán en AWG.
Si ocurre (como en algunos países) que es más común, utilizar tipos de aislación PVC o XLPE (que son similares a los citados anteriormente, solo que bajo otro código) y además trabajar con conductores dados en mm² y quisieras trabajar de esta manera el proyecto eléctrico, a continuación te presento un procedimiento para poder realizar este cambio:
1) Dentro de REVIT, ve a "Electrical Settings (ES)" y busca "Wiring_Wire Sizes". Allí, en cada opción empezando desde "Material" en el ícono de la derecha "Add ...", haz click y crea un tipo, por ejemplo, Material: Cobre, Temperature: 70°, Insulation Type:XLPE
2) Posteriormente, elimina todas las filas de conductores que existan con el botón "Delete Ampacity", para luego con el botón "New Ampacity", ir introduciendo los datos referidos desde el catálogo de tu proveedor o fabricante. (Imagen Ejemplo).
3) Repetir el procedimiento de manera manual con el resto de valores.
Con este procedimiento ya cuentas con conductores eléctricos en mm² que puedes configurar para usar en tu proyecto.
Espero te sea de utilidad está información! En el curso desarrollado para la plataforma online de CAPSOFT exploramos a detalle como realizar instalaciones eléctricas en REVIT. Te invito a que recorras el foro y las diferentes opciones haciendo click aquí.
No olvides visitarnos en las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube.
Saludos comunidad! Y hasta la próxima.
#REVIT #REVITELECTRICAL #ELECTRICIDAD #ARQUITECTURA #AWG #WIRE #WIRING #ELECTRICALINS #INSELECTRICAS #CAPSOFT #ATC #AUTODESK